23141) 天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
わいこ
25/9/4(木) 5:25
23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原...
いのさん
25/9/4(木) 6:57
23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原...
わいこ
25/9/8(月) 19:12
23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
いのさん
- 25/9/4(木) 6:57 -
蒸気圧縮式冷凍機において
吹出温度に極端にむらがある場合
冷媒循環量が不足している可能性が高いです
つまり冷媒量不足又は配管詰まりですね
今回マルチエアコンと言うことなので
配管詰まりの可能性が高く
その中でも膨張弁の不良の可能性が高いです
引用あり
パスワード
23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
わいこ
- 25/9/8(月) 19:12 -
書き込みありがとうございます。
なるほど、エラーが表示されないと厄介ですね。
上記内容を踏まえつつ修理業者に
一度確認してもらう事となりました。
結果が分かりましたらこちらにご報告いたします。
引用あり
パスワード