質問が曖昧で回答しにくいのですが
>空調機SA.RAは室内で完結しており
空調機と接続している外気処理器のダクトのみ他の部屋の上を通ります。
⇒音漏れは外気処理系ダクトだと思われますね。
>よくよく見るとその部屋から直接制気口で解放する部分がないので、
騒音が漏れるのかも疑問なのですが。
⇒疑問であっても音漏れは現実にあるわけですから疑問から問題を見つけないと解決しないですね。
質問
�@音漏れで「外へ」とは隣接室への音漏れですね?
�A騒音が大きい部屋の発生騒音レベルは測定されましたか?また受音側の騒音レベルを測定されましたか?
�B外気処理系ダクトの材質は遮音性の高いスパイラルダクトでしょうか?
確認
�@ダクトがスパイラルダクトと想定して、ダクトが壁を貫通してますが、貫通部はRWなどで遮音されていますか? 天井裏に入れば音漏れ箇所が確認できる場合が多いです。
�A建築工事の壁は床から上階スラブ下まで立ち上がってますか? 天井までしか立ちあがってない場合もありますが、その場合は音漏れします。
|
|
|