▼ 23173) 全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/10(金) 17:24

23174) Re:全熱交換器の給排気バランスについて ラブラック 25/10/11(土) 9:13
23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて ポチョムキン 25/10/11(土) 9:37
23176) Re:全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/14(火) 8:28
23177) Re:全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/14(火) 8:36
23179) Re:全熱交換器の給排気バランスについて Em7 25/10/14(火) 15:08

23174) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 ラブラック  - 25/10/11(土) 9:13 -
  
基本的に全熱交換器は給排気風量が等しい前提で使用される機器と言う認識です。
給排気量を不均衡で使用するケースについて、初めて聞きました。勉強になります。

私であれば以下のように考えます。
トイレに必要な給気は、事務所に吹いた外気分をパスダクト・ドアガラリなどを通して隣接した事務所から流す想定として。
仰るとおり5000CMHの全熱交換器を入れてもエネルギー効率が落ちるため、排気量の方で選定した全熱交換器を入れて、不足する給気分は別途外気ファンを設置して入れるようにするほうが良いかと思います。
可能であれば、外気は直接室内に吹くのではなく室内の空調機器のRAチャンバ側に接続して混合させ、空調処理してから吹くほうが良いかと思います。未処理の外気を直接部屋入れると結露が懸念されます。その際には、空調機器側で潜熱を処理できるか、確認をされたほうが良いかと思います。
引用あり
パスワード

23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 ポチョムキン  - 25/10/11(土) 9:37 -
  
全熱交換器は、給気量、排気量が一緒との考えは同意します。
設計図を見ていないので、正確なことは言えないのですが、
たぶん、排気ルートが違っていると思います。
5000の全熱交換器の排気の内、直接外部に排気する量が2600となり、
残りの2400をトイレ前等の廊下にバイパス排気として入れる計画なのでは?
全熱交換器の排気ルート(一部)が、事務所(冷暖房あり)→廊下(冷暖房なし)→トイレ→外部な形でしたら設計したことはあります。
引用あり
パスワード

23176) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 NKOBA  - 25/10/14(火) 8:28 -
  
ご回答ありがとうございます。
もともと大きな事務所区画だった計画に、途中からトイレを設置することとなり、当初計画していた全熱交換器はそのままで、トイレから直接外に排気するダクトを追加した流れになっています。
設備設計者は、ロスナイは「給気ファンと排気ファンを特注対応で変えられるから大丈夫」と言っているのですが、「できる」か「できるけどやめたほうがいい」は違うのではと思い、「やめたほうがいい」なら、私はプロではないので言いにくいのですが、改めて話をしようと思っています。
引用あり
パスワード

23177) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 NKOBA  - 25/10/14(火) 8:36 -
  
ご回答ありがとうございます。
やはり改めて熱効率や全熱交換器という設備を導入する意義を考えると排気サイズに合わせた全熱交換器を選定したほうが良いと思うので、RAチャンバーに接続する案も含め設備設計者に話をしてみたいと思います。
引用あり
パスワード

23179) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 Em7  - 25/10/14(火) 15:08 -
  
もう一つの可能性として

厳密にはロスナイと排気ファンとの
連動が必要になりますが、

ロスナイの排気を廊下など(トイレ側)に排気する。
という方法もあります。

そうすると空調している事務所はロスナイ換気で
トイレは生外気よりも少しマシな空気で換気することになります。
(実感としては、ほぼ外気ですが)
引用あり