23173) 全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/10(金) 17:24
23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
ポチョムキン
25/10/11(土) 9:37
23176) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/14(火) 8:28
23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
ポチョムキン
- 25/10/11(土) 9:37 -
全熱交換器は、給気量、排気量が一緒との考えは同意します。
設計図を見ていないので、正確なことは言えないのですが、
たぶん、排気ルートが違っていると思います。
5000の全熱交換器の排気の内、直接外部に排気する量が2600となり、
残りの2400をトイレ前等の廊下にバイパス排気として入れる計画なのでは?
全熱交換器の排気ルート(一部)が、事務所(冷暖房あり)→廊下(冷暖房なし)→トイレ→外部な形でしたら設計したことはあります。
引用あり
パスワード
23176) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
- 25/10/14(火) 8:28 -
ご回答ありがとうございます。
もともと大きな事務所区画だった計画に、途中からトイレを設置することとなり、当初計画していた全熱交換器はそのままで、トイレから直接外に排気するダクトを追加した流れになっています。
設備設計者は、ロスナイは「給気ファンと排気ファンを特注対応で変えられるから大丈夫」と言っているのですが、「できる」か「できるけどやめたほうがいい」は違うのではと思い、「やめたほうがいい」なら、私はプロではないので言いにくいのですが、改めて話をしようと思っています。
引用あり