▼ 23173) 全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/10(金) 17:24

23177) Re:全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/14(火) 8:36
23179) Re:全熱交換器の給排気バランスについて Em7 25/10/14(火) 15:08

23177) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 NKOBA  - 25/10/14(火) 8:36 -
  
ご回答ありがとうございます。
やはり改めて熱効率や全熱交換器という設備を導入する意義を考えると排気サイズに合わせた全熱交換器を選定したほうが良いと思うので、RAチャンバーに接続する案も含め設備設計者に話をしてみたいと思います。
引用あり
パスワード

23179) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 Em7  - 25/10/14(火) 15:08 -
  
もう一つの可能性として

厳密にはロスナイと排気ファンとの
連動が必要になりますが、

ロスナイの排気を廊下など(トイレ側)に排気する。
という方法もあります。

そうすると空調している事務所はロスナイ換気で
トイレは生外気よりも少しマシな空気で換気することになります。
(実感としては、ほぼ外気ですが)