23173) 全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/10(金) 17:24
23180) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/15(水) 8:21
23181) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
いのさん
25/10/15(水) 8:37
23180) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
- 25/10/15(水) 8:21 -
ご投稿ありがとうございます。
給気、排気それぞれの風量を変えられるのは存じていたのですが、排気が給気の半分しかないということは、給気へ移動できる熱量が少なく熱効率が悪いので、全熱交換器の使い方としては、もったいない使い方ではと思い質問させていただきました。
設計者に設計意図を確認してみます。ありがとうございました。
引用あり
パスワード
23181) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
いのさん
- 25/10/15(水) 8:37 -
考え方によりますが
全熱交換器は排気の熱量がもったいないので給気と熱交換させる
という基本ではなしすると
排気が減ると排気熱量が給気熱量に近づくので効率が良いという考え方もあります
この場合 給気か外気に近くなるので全熱交換器通過後に空調するように設計することが多いですね
引用あり
パスワード