23208) 給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 9:26

23209) Re:給水装置の逆止弁設置について LA 25/11/19(水) 15:28
23213) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:50

23209) Re:給水装置の逆止弁設置について
 LA  - 25/11/19(水) 15:28 -
  
>・・実は、施工側ではメーター交換時に逆流が無いからラッキーなんですが・・

これが凄く引っかかるのですが‥
施工優位性のみを考えていらっしゃいますよね?

クロスコネクションって知ってますか?

それを理解すれば
水道局が仰っている事が理解できるだけのお話ですが‥

メーター以降の
宅内二次側に入った水道は
基本的に汚染の可能性がある以上、逆流は許されない水です。
(これもクロスコネクションに該当します)

こうした実例も汚染事故等に繋がる事は
当該の国家資格更新講習会でも何度も詳細に説明があった筈です。

(当方は取得して29年、日水協責任技術者時代からの人間ですが…
何度も更新の際にも上記の件は通達を受けています。)
引用あり
パスワード

23213) Re:給水装置の逆止弁設置について
 定年マジかなじいちゃん  - 25/11/19(水) 17:50 -
  
>これが凄く引っかかるのですが‥
>施工優位性のみを考えていらっしゃいますよね?
  申し訳ありませんが工事家ですから
  きちんとした仕事をして、自分は利益を追求します

>クロスコネクションって知ってますか?
 もちろん知っていますけれど・・・
 

>当該の国家資格更新講習会でも何度も詳細に説明があった筈です。
 自分も講習を何度も受けていますがクロスコネクションの説明は違ったように記憶しています
 必要な説明時に、寝ていたのかもしれませんが・・
引用あり
パスワード