| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
27 / 167 ツリー ←次へ | 前へ→

23217) 密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/25(火) 11:06

23227) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 masa 25/11/26(水) 18:09
23233) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/30(日) 14:22
23234) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/30(日) 15:34
23237) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/12/1(月) 11:52

23227) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力
 masa E-MAIL  - 25/11/26(水) 18:09 -
  
補給水をどの位置で接続するかで、補給水の圧力が変わります。
最低位で補給水する場合は、最高位までの水頭差+エア抜き用の必要高さ(1〜3m程度)を加圧する能力が必要です。(高低差=6mならば、補給水圧力=6m+3m=9m、給水圧力=9mAq→88.18KPa→0.088MPa)
最高位で補給水を接続する場合は、エア抜き用の必要高さ(1〜3m程度)で良いので、3mAq→29.39KPa→0.0294MPa≒0.03MPaで良くなります。
引用あり
パスワード

23233) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力
 キリン  - 25/11/30(日) 14:22 -
  
ありがとうございます。
レスに気が付かないで熱弁記事を投稿してしまいました。
内容についてじっくり読んで勉強さえていただきます。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード

23234) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力
 キリン  - 25/11/30(日) 15:34 -
  
内容よくよみました。
なっとくいきました。
システム内(ポンプ吹出側にも吸い込み側にも)にはシステムの最高位の分だけの位置水頭(圧)がすでにかかっているとうことですね。 なので 循環ポンプが吹出圧を使いはたして、吸い込み側に到着しても、もともとある位置水頭分(6m)かならず補給水圧として必要となるということですね。この位置水頭についての考慮を自分の考えに盛り込んで検討を今後はしていきたいと思います。エア抜き弁の件も理解できます。
大変、頭の中がすっきりしました。これでまた次にすすんでいけそうです。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード

23237) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力
 キリン  - 25/12/1(月) 11:52 -
  
ちなみに


国道交通省 建築設備設計計算書作成の手引き 令和6 P306 では
補給水圧300KPa(接続位置は還り側ヘッダ-)になっている件ですが
今回の計画では 補給水圧は1.0kgf/cm2(100KPa=0.1Mpa)とするつもりです。


システム最高位とポンプとの高低差が6m(=位置水頭6m=60KPa)なのと
ポンプの吹出圧が給水接続位置にたどり着いたときに0.4kgf/cm2程度はのこっていたとしても問題ないように(計算誤差に対する余剰)として 給水接続位置での圧は60KPa+40KPa=100KPa=1.0kgf/cm2としました。 (40KPaは余計かもしれませんがいちおう気が小さいので)40KPaを追加する分によってのシステム内圧上昇によるポンプへの影響は無視してよい程度としてます) 
注入は加圧シスターン利用にてクロスコネクションをさけます。

※給水管はポンプ吸い込側の直前でポンプとの高低差0 配管長はほんの数m
 システムの最後部は地盤より6m程度 ヒートポンプチラー(ポンプ内蔵)
 
 往系統は1系統でワンポンプシステムとしてます。
 配管はバースリターン方式 密閉式膨張タンク設置
 クッションタンクはチラ-内蔵ポンプがインバーター制御するので、
 保有水量が少なく計算できるようでして、不要となりました。
 ちなみに制御は可変流量制御予定です(せっけくのモジュ-ルチラ-なので)
 なので定流量制御ではないのでシステムにバイパス管と監視計器類を設けて
 自動制御業に計画を依頼しているところです。     
 
 ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
27 / 167 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free