| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
44 / 189 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23236) 密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 10:33

23254) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/8(月) 10:26
23255) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/8(月) 10:26

23254) Re:密閉式膨張タンク選定
 キリン  - 25/12/8(月) 10:26 -
  
こんにちは。

密閉式膨張タンクの選定で、アドバイスいただき解決しましたが、まだモヤモヤしている
部分があったので、掘り下げてみました。そのことについて、報告いたします。

●安全弁のセット圧の根拠について考えてみました。
膨張タンクの容積の決定式は安全弁セット圧の関数となっております。
これは安全弁のセット圧次第でタンクの大きさが変わるという事になるのですが、
では安全弁のセット圧はどうやってきめるのか? 通常5.0kgf/cm(0.5MPa)と当たり前のように安全弁は計画することが多いのですが、そこについてはタンクの容量と関係があるのであればタンク選定計算を行う場合はその根拠くらいは認識しておくべきでは思いまして
、今回の場合での安全弁の選定について掘り下げてみました。

まず 
膨張タンクの設置するときの初期圧ですが、これはタンクにかかる最低使用圧で設置するのが、前回理解しました
(ちなみに前回までは最高圧で設置するかと勘違いしていた)
これから水温により水が増えたり減ったりするのを水の一次避難場所として利用するのが膨張タンクですね。(理解)
ことのき内部の膜が凹んだり膨らんだりしてタンクへの水の出入りを調整しているようなのですが、その膜が伸縮すること自体、力をもっているとおもうので、いったいシステム内の圧はどうなったりするのか検討もつかないでおりました。

しかし
メ−カ−カタログをみていると、膜の凹凸時の圧がのっていました。
(ちなみに膜が伸縮して、もつ力とシステム内の圧は常に同じ=つり合い状態)
膜は運転開始前0.2MPa 通常時0.3MPa 最高に水を取り込んだとき(膜が全開で伸びたとき)0.4Ma の
力をもっているとのデータ-でした。
そもそも圧が上がる原因は体積が膨張するからなので、タンクがそれを吸収すれば圧は
あがらないことになります。 しかし水をタンクにとりこめば、膜が伸びるのでそのために膜が復元力にて力をシステムに与えることになります。
このような状態の場合で”タンクが水の最大膨張時にそべてその分を取り込んだときの
システム内の圧は0.4MPaとなるのではと思います。 基本的には膨張量最大時での話なのでこれ以上圧はあがらないという考えとなります。
なので安全弁は0.4MPaでよいのかなと思いました。・・・�@

ちなみにあれから密閉容器内の水が温度によりどのくらい膨張するかの式をみつけたのですが(ちなみにボイルシャルルは気体の計算専用らしく液体には適用できないとの事です)それによると密閉容器内だと1℃あがるたでけで5kgf/cm2(0.5MPa)以上いっきにあがるような感じでした・・なので膨張水槽で膨張して増える分を取り込まないと、速攻で安全弁から吹きでるのではないかとおもいました。だから膨張水槽は必須だなと理解しました。

つづく
引用あり
パスワード

23255) Re:密閉式膨張タンク選定
 キリン  - 25/12/8(月) 10:26 -
  
つづき

それと
●膨張水槽の容量についても考えてみました。
膨張水槽の算定式をみて、あんだこれ?と頭をかかえました。
式をみるとまず、膨張量があって、それを何倍するのか・・というような式になっています。 何倍するかの比率はどうやらシステムの最低圧と安全弁のセット圧の差を1から引いた値となっています。(さらになんだこれ?)

密閉式タンク容量=7最大膨張量/(1 -  システム最低圧/安全弁セット圧

この1から引いたりがよく理解できなて選定のイメ−ジが持てなかったのですが、色々
考えているとライブハウスと客に置き換えてかんがえることでイメ−ジがわきました。
つまりこうです。

あるライブハウスに客が30人はいる部屋があります。
ところが、ある日みてみると10人しかはいってないとします。
おかしいなと観察すると、床にゴミやがらくたが散乱していて10人ほどしか入れないスペ−スしかないことに気が付きました。
比率におきかえると、10/30=1/3・・部屋にはいれているのは1/3
20/30・・2/3部屋に入れていないのは2/3 となります。
この入れていない2/3の客を無事にライブハウスへはいるようにしたい。(タンクに膨張水をすべて収納したい)
しかし、床のガラクタなどは重くて、その移動ができず、そのままライブハウスを利用するしかないとします。
となれば客が入れる部屋をあらたに大きくするしかありません。では今の〇〇倍としようかとなります。

入れない客が2/3 今はライブハウスの広さx2/3は利用できてない状況です。 
あ

今のライブハウスの広さ 60m2とすると
2/3がはいれないとすると 60x2/3=40 2/3が生かせてないスペ−ス40m2。
ここで特殊な考え方となりますが、


全体の2/3の客がはいれなくても30人が入れる
広さ(=60m2)に増築!!  

すれば、ライブハウスの売り上げは確保できると考えます。
(この考えが式解読の鍵でした)

ここで
全員はいれる教室広さを●●m2とすると
●●x2/3>=60  ●●>=60x3/2 =>60/(2/3)=>60/(1-1/3)

ここで式の最後にある 1/3 は集客予定と実際に入れる客の比率ということになります。
タンクの算定計算としては
システム最低圧 / 安全弁セット圧  となります。

これらの意味を比較してみました。 

・安全弁セット圧(=本来収容すべき客数=最大膨張水量)・・�@より理解
・システム最低圧=タンク内注入空気圧(=ライブハウスに入ってる客=タンクが収容      できる水量)
 

と置きかえてみました。

ここで 左辺単位が圧で右辺単位が人ですが・・
客を一人とか二人とか数えるのではなくて 一人圧 二人圧・・一圧 二圧
とかぞえることにしました!!(強引ですが忖度して説明はぶきます)

すると 更にわかりやくすくなります。


いかがでしょうかね。


こんな感じで自分的には 腑に落ちまして、理解できたのだと考えます。
(理解できたと考えたい)
次の疑問の検討にすすみたいと思います(いろいろ疑問におもうことが業務の中であるものでして)

何か内容について、ご指摘あれば頂きたく思います。
もし考えかたがあっていれば、他の閲覧する方の参考となればと思います。
私が疑問になり腑に落ちないということは、他のだれかもきっとそう思っている人が
いるはずだとおもいますので、お役に立てたらと思います。

よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
44 / 189 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free