23266) 高圧ダクト
せんじん太郎
25/12/22(月) 10:12
23270) Re:高圧ダクト
masa
25/12/25(木) 10:43
23271) Re:高圧ダクト
せんじん太郎
25/12/25(木) 11:33
23266) 高圧ダクト
せんじん太郎
- 25/12/22(月) 10:12 -
送風機機外静圧が、600Pa程度あるダクト系統において、
高圧ダクトを適用する範囲は、
600Pa〜500Paがかかるダクト部分ので良いでしょうか。
もしくは、送風機から末端制気口にいたるまでのダクト全てが、
高圧ダクトに適用されるでしょうか。
引用あり
パスワード
23270) Re:高圧ダクト
masa
- 25/12/25(木) 10:43 -
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)では、常用圧力500Paを超えるダクトが高圧ダクトとなります。
したがって、常用圧力(通常運転時の圧力)で500Pa以下のダクトは低圧ダクトとなります。
厳密な通常運転時のダクト内圧力線図を作成して、500Paを超えないダクトは低圧ダクトで制作できます。
なお、ダンパー操作による風量調整後のダクト内圧力を作成する必要があります。
ダンパー前後で圧力差が生まれるので注意してください。(枝ダクトも含めて、全てのダクト内圧力を計算する必要があります)
以下の過去ログも確認してください。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1837.htm
引用あり
パスワード
23271) Re:高圧ダクト
せんじん太郎
- 25/12/25(木) 11:33 -
masa様 ありがとうございます。
圧力線図の作成が必要なのですね。
過去ログもありがとうございました。
引用あり
パスワード