23287) 【消火栓・SP兼用ポンプ】締切166m時の過圧と一次圧力調整弁の要否について
 トルーマン  - 26/1/23(金) 17:15 -
  
17階建て共同住宅(東京都千代田区)で、広範囲型2号消火栓および共同住宅用スプリンクラー設備を設置しています。
内栓・SP兼用ポンプは B1階設置、締切全揚程166m です。

東京都の「予防事務審査・検査基準」に、
管類の使用最大圧力値が1.6MPa以上はSch40以上
と記載があります。

今回、圧損計算の結果、以下の過圧が生じています。

B1階(ポンプ同一階)の消火栓:器具に 約1.2MPa 加わり、消火栓の圧力範囲を超過

11階のSP:ヘッドに 約1.07MPa 加わり、ヘッドの圧力範囲を超過

設計図面上は 一次圧力調整弁(一次減圧) の記載がありません。

【質問】

ポンプ吐出側に一次圧力調整弁を設けて吐出圧を下げれば、上記(消火栓・SPヘッドの過圧)は解消可能と考えてよいでしょうか。

その場合、上階(最遠点)の必要放水量/必要圧力を満足できるかの判断は、実務上どのように整理・協議されていますか(運転点基準、締切基準など)。

もし一次減圧で整理しにくい場合、**低層側のみの減圧(ゾーニング、減圧弁、減圧ノズル等)**が一般的な対応でしょうか。


同様案件での対応例や、所轄協議時に求められた整理方法があれば教えてください。
引用あり
パスワード

23289) Re:【消火栓・SP兼用ポンプ】
 どんちゃん  - 26/1/26(月) 11:54 -
  
低層部の枝管に減圧弁を設けて対応していますよ。
引用あり
パスワード

23295) Re:【消火栓・SP兼用ポンプ】締切166m時の過圧と一次圧力調整弁の要否
 管理人(Yoh)  - 26/2/2(月) 17:34 -
  
> トルーマン さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23297) Re:【消火栓・SP兼用ポンプ】
 トルーマン  - 26/2/3(火) 8:19 -
  
返信が遅くない申し訳ないです。
枝管に設ける場合は、圧力が超過しそうな階のみに減圧弁を設けて問題ないのでしょうか?
現状は減圧弁を設けるスペースがないです。
引用あり
パスワード

23298) Re:【消火栓・SP兼用ポンプ】
 どんちゃん  - 26/2/3(火) 8:30 -
  
それで問題ないですよ。
スペースが無い設計なんてよくある話なので、協議して変更してもらうしかないでしょう。
引用あり
パスワード

23299) Re:【消火栓・SP兼用ポンプ】
 トルーマン  - 26/2/3(火) 8:47 -
  
了解しました、ありがとうございます。
スペース確保の協議してみます。
引用あり