23292) 給水器具数による給水量のもとめ方について
 SKRskei  - 26/1/30(金) 11:39 -
  
いつも参考にさせて頂いてます。
設計の仕事を協力しています。

茶本で給水器具数による給水量を求めようとみておりますが、まず器具種別ごとの時間最大予想給水量を求めるようになっております。

器具種別ごとの1回あたりの使用水量[L/(回・個)](表2-2)とあります。
しかし表2-2使用水量[L/(回・個)]が書いてない器具があります。

例えば医療用洗面器、事務室流し、台所流し、掃除流しなど記載がありません。
使う頻度が低い器具ではあると思うのですが、給水器具による給水量を求める際は除外して、その他の器具(大便器、小便器、洗面器など)だけでの計算で良いのでしょうか?
それとも適当な数を入れてますか?
引用あり
パスワード

23301) Re:給水器具数による給水量のもとめ方について
 masa E-MAIL  - 26/2/3(火) 11:07 -
  
「建築設備設計基準」では、医療用洗面器、事務室流し、台所流し、掃除流しは給水負荷単位のみの記載で、1回あたりの使用水量は記載されていません。
医療用洗面器、事務室流し、台所流しは、それぞれ3単位、掃除流しは4単位となっています。
4単位の器具の使用水量は記載がありませんが、類似の2単位の洗面器は10L/回となっています。
流し類の使用水量は、水栓口径により13�oは15L/回、20�oは25L/回となっています。
上記から、3単位器具は15L/回(>2単位の10L/回の3/2倍)、4単位器具は25L/回(>2単位の10L/回の2倍)で設定して良いと思います。
配管口径の決定は上記で求められた器具水量の集計に同時使用率を乗じて、同時使用水量を算定して問題ありません。
給水ポンプ水量のなどの算定では、上記をもとに時間あたり最大使用回数を1回あたり使用水量に乗じたものを集計して、時間最大給水量を算定します。
これをもとに、時間最大係数、瞬時最大係数をもちいて、瞬時最大使用水量を算定して、給水ポンプの水量とします。
揚水ポンプなどの場合は、時間最大使用水量を揚水ポンプ水量として問題ありません。(高置タンクが時間最大使用水量の1/2以上の容量をもっている場合)
引用あり
パスワード

23302) Re:給水器具数による給水量のもとめ方について
 SKRskei  - 26/2/3(火) 15:56 -
  
>「建築設備設計基準」では、医療用洗面器、事務室流し、台所流し、掃除流しは給水負荷単位のみの記載で、1回あたりの使用水量は記載されていません。
>医療用洗面器、事務室流し、台所流しは、それぞれ3単位、掃除流しは4単位となっています。
>4単位の器具の使用水量は記載がありませんが、類似の2単位の洗面器は10L/回となっています。
>流し類の使用水量は、水栓口径により13�oは15L/回、20�oは25L/回となっています。
>上記から、3単位器具は15L/回(>2単位の10L/回の3/2倍)、4単位器具は25L/回(>2単位の10L/回の2倍)で設定して良いと思います。
>配管口径の決定は上記で求められた器具水量の集計に同時使用率を乗じて、同時使用水量を算定して問題ありません。
>給水ポンプ水量のなどの算定では、上記をもとに時間あたり最大使用回数を1回あたり使用水量に乗じたものを集計して、時間最大給水量を算定します。
>これをもとに、時間最大係数、瞬時最大係数をもちいて、瞬時最大使用水量を算定して、給水ポンプの水量とします。
>揚水ポンプなどの場合は、時間最大使用水量を揚水ポンプ水量として問題ありません。(高置タンクが時間最大使用水量の1/2以上の容量をもっている場合)


類似の値の物で参考に計算すれば良いのですね。
納得いたしました。
使用頻度も考慮して数値を入れたいと思います。

回答ありがとうございます。