| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
27 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23313) 室内機外気取入口からの外気取入について BOB3 26/3/4(水) 9:43

23314) Re:室内機外気取入口からの外気取入について いのさん 26/3/5(木) 7:12

23314) Re:室内機外気取入口からの外気取入について
 いのさん  - 26/3/5(木) 7:12 -
  
機種にもよりますので
一般的な4カセとしてお話させていただきます。

ファン無しの場合
室内が負圧であれば外気は入ってきます
ただし、フィルターの方向が逆になりますのでフィルターのホコリが落ちてくる可能性があります
室内が正圧の場合室内から外に排気されることになります(ダンパー等逆流防止必要)

ファンありの場合
コイル圧損が大きい為こちらもフィルター経由の外気となりホコリが落ちてくる可能性があります
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
27 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free