▼ 23341) 温泉施設 キリン 26/4/15(水) 10:40

23345) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 14:47
23346) Re:温泉施設 キリン 26/4/20(月) 15:28
23347) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 17:06
23349) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:41

23345) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 14:47 -
  
こちらの資料の〔7〕空調・換気計画の留意点を参照して下さい。

https://www.shasej.org/oshirase/1204/kuminaoshiban.pdf

浴室の換気設備は浴室給気用の外気処理機ではなく、高い位置排気口を設け自然換気にするか、有圧扇を設けて排気します。
給気は外部に面した窓の一部をガラリにするか、窓を開けて運用するかだと思います。

換気回数は5〜10回となっていますが、温泉の泉質によって硫黄泉、高濃度炭酸泉などの場合はもっと大きな換気量が必要かもしれません。
近隣施設の現地調査、現地専門会社へのヒヤリングをお勧めします。
引用あり
パスワード

23346) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/20(月) 15:28 -
  
ありがとうございます。
自然換気も取り入れる方式も検討してみたいと思います。 
換気回数についても検討しておりますが、泉質としては
硫黄系ではなくて、低濃度の弱アルカリ泉とのことでしたので、換気量としては
10回程度にしようかと考えております。(INVにて5〜10回にできるようにしようかと思っています:季節によって調整) 現在メンテナンスしてる業者にもヒアリングを検討したく思います。  
浴室温度より冷たい空気をいれると浴室に結露(霧)が発生するので
脱衣所の空気を浴室へ流すのは冬などはよいのですが、夏はよくないかもしれないと考えています。夏に冷たく空調した空気を脱衣場から、浴室(第3種換気にて負圧となっている)へ空気がながれると、霧がたくさんでてしまうかもしれません。
ほぼ露点温度になっている浴室内空気を冷たい空気でひやせば、すぐに霧となるでしょうから、夏はむしろ熱い外気を利用してフルに第3種換気がようように考えています。 冬はあたたかい隣室(更衣室など)の空気を浴室へすいこませたいと思いますが、やはり経済性をかんがえますと一部は冬の冷たい外気を浴室へいれざるえないかもしれません。 でいるだけ浴室温度より高い温度に過熱してから浴室内へ外気をいれたいところですが、経済性を考えると現実的ではありませんかね。
そのときに 浴室内の空気状態を 取り込み外気 と 隣室からの温かい空調空気と 浴室内の露点温度にほぼ達している空気の 混合状態としてかんがえると
生外気の吹き込み系統ははげしく霧が発生するとおもいます。 なので
生外気と隣室空気を混合してから浴室へいれたほうがよいように思います。
しかし、生外気を一度 隣室に取り込んで 隣室空気と混合してから浴室へすいこませるとなると、今度は隣室の外気負荷が大きくなりすぎて、隣室自体の空調がむずかしくなりそうです。隣室の換気回数も必要以上に大きくなります。
なので外気処理機にて外気負荷を0扱いにして、隣室へ吹き込んで 浴室へ吸い込ませたいです。(換気回数は必要以上におおきくなるのは改善できないですが)
となるとやはり経済的にやりすぎ施設となるように思います。
これはもう外気を直接に浴室へいれるのは仕方ないと諦めます(そこまでしなくてもよいと判断)が では外気量は全体の換気量の何%以上に保つべき・・とかそういう意味での注意点(注意数値)などありますでしょうか? 空気線図で絶対質量を算出できたとしても、その量がどうであるかの判断基準をまったくもちあわせておりません。 どなたか引き続きアドバイスいただけますとありがたいです。

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

23347) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 17:06 -
  
浴槽に面した壁が窓になっていませんか。
その窓をガラリにするかジャロジー窓にするか窓を開けて運用するかだと思いますが

浴槽の湯気を換気でとらないとカビ発生の原因になります。
その場合、外気負荷は関係ありません。

浴室の温度は浴槽の熱で温まるので脱衣室からの移送空気で霧が発生することはありません。脱衣室の必要換気量の排気分の一部を浴室に流せばよいだけで、外気量は全体の換気量の何%以上とかも関係ありません。脱衣室の排気は全量浴室に流すのではなく、脱衣室にも換気扇(天井扇)があったほうが良いです。

なおINVの可変風量は過剰設備だと思います。換気扇を複数台にして運転台数を手動スイッチにて切替えで充分かと。
引用あり
パスワード

23349) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/24(金) 8:41 -
  
ありがとうございます。
出張しておりました。
じっくり内容を確認いたしまして、再度コメントさせていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。