 裕次郎  - 26/6/8(月) 23:12 -
  
現在、温泉の現場を見ています。
一番注意するのは「温泉ガス」
今回見ているのは酸性温泉なので「硫化水素刑ガス」になります。
ステンレスでも腐食することがあるので、できる範囲で「樹脂製」を使うようになります。
特に換気などで、浴室からの排気口は金属製は確実に腐食の恐れありですね。
木製の制気口も選択肢としてはありそうです。

外気の取り入れも、源泉からの流れが敷地内を流れているので、硫化水素用のフィルターの計画をしています。

まーあちこち、10年で交換は必須となると思います。

現場で困っているのは、、、樹脂系の材料がない!!!!で大騒ぎです。
実際、一部工事停まってしまっていますからね。

機械担当だと色々大変ですね。

電気に関しても、耐硫化水素対応の器具ありません!!と言われて、施工業者さん悩んでいます。
引用あり
パスワード

23382) Re:温泉施設
 キリン  - 26/6/9(火) 19:27 -
  
情報ありがとうございます。
硫化水素などの発生ガスについても、確認をしておきたいと思います。
まえに 工場で硫化水素系の排気をしてる排気口付近の室外機がボロボロになっていて、カチオン塗装なるものを検討したことがあります。 塩害仕様の塗装などより強力で、カチオンのプールに機器をまるごと漬け込んで塗装するとかで、硫化水素などに耐食性があるそうですが、やはり時間がたつと劣化はするようです。
以上 余談でした。
今、他の物件が最高に忙しくて、この温泉設計に手がついておりません。
もう少ししたら再開予定であります。 いただいておりますご意見・情報を今一度整理しなおしまして、再スタ−ト予定です。その折にはまたまた、ご意見・アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いいたします。