地中梁の梁貫通領域について質問させていただきます。
柱面から1.5d(dは梁せい)という基準がありますが、
通芯間で6950、柱が両側□1200で芯から75mm外側にずれ
梁成は3000
1.5×3000で4500となり、これだと不可になりませんでしょうか?
地中梁は緩和されるというものをみましたが、具体的にどう緩和されるか記載ありませんでした。
地中梁の梁貫通領域についてお分かりにるかた回答をお願い致します。
引用あり
パスワード
23357) Re:地中梁の梁貫通領域について
GG
- 26/5/13(水) 12:42 -
構造担当者と打合せによりますが、地中梁の場合は、
柱面から1m以上スリーブ面で離すという事で行った記憶があります。
地中梁部が配管ピットになっていて地中梁下部が塞がっていなければ
梁下を通せますが、底板と地中梁が一体となっている場合は
無理ですね
配管が何本通るか知りませんが、梁背3000Hなら800φのスリーブ入れらると思いますので共有スリーブとかでは、行けませんかね
いずれにしても構造担当者に確認ですね
引用あり
パスワード
23360) Re:地中梁の梁貫通領域について
ポチョムキン
- 26/5/18(月) 10:25 -
梁貫通についてですが、
この頃は、設計図より貫通補強筋(例 ダイヤレンNS)
の仕様に則ることと言われることが多いです。
地中梁に関しては下記に記載がありますので参考にしてみてください。
https://www.koryo-kenpan.co.jp/products/index/28
現場では、様々なメーカーがあると思いますので
その採用メーカーに確認したほうが早いかと思います。
引用あり
パスワード
23361) Re:地中梁の梁貫通領域について
管理人(Yoh)
- 26/5/18(月) 16:37 -
> 孔 さん
レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。
(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり