| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 189 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23374) 12条点検の換気風量について リラズマ 26/6/3(水) 10:01

23376) Re:12条点検の換気風量について masa 26/6/3(水) 11:44
23377) Re:12条点検の換気風量について リラズマ 26/6/3(水) 11:52

23376) Re:12条点検の換気風量について
 masa E-MAIL  - 26/6/3(水) 11:44 -
  
フード等を設置していない換気基準である、40KQで換気風量を算定している場合は、室全体で判定してもらう事も可能かもしれません。
フードが設置されていて、フード�T型(30KQ)、フード�U型(20KQ)を利用している場合は、それぞれの有効換気量はフード毎で完結しています。
この場合は、他のフードで足りない換気量をまかなう事は出来ません。
フライヤーの場合は、火災予防条例の油脂類の煮沸装置に該当するので、グリースフィルターの性能の問題もあるので、フライヤーのフードで必要換気量を満たす必要があります。
また、定期報告の報告書の様式では、フード毎の換気量で判定する記載方法となっています。
定期報告の検査員は、定期報告の報告要領で定期報告を作成しており、すでに不適との報告をした場合は、改善する必要があります。
引用あり
パスワード

23377) Re:12条点検の換気風量について
 リラズマ  - 26/6/3(水) 11:52 -
  
どんちゃんさん
masaさん

ご回答ありがとうございます。

建築申請memoや法令集などを確認して、計算方法が複数あることまでしか理解できなかったので、大変助かりました。ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 189 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free