▼ 23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする シニア70% 26/8/28(金) 14:00
23412) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 9:22
23413) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 10:37
23414) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 11:08
23415) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 11:32
23416) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 11:44
23420) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 16:24
23428) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... モクモク 26/9/30(水) 22:17
23430) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/1(木) 11:37
23437) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/9(金) 15:27
23439) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... モクモク 26/10/13(火) 21:46
23440) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/14(水) 8:40

23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/8/28(金) 14:00 -
  
「空調ドレン 配管は、昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準」により、雑排 水管や雨水配管などに直接連結してはならないとされているため、排水口空間のある間接排水として接続することになる」
とありますが、空調ドレン配管末端を雑排水汚水配管や桝へ接続する際はドレントラップを介して接続しているのが大半かと思います。
Copilotで最近の日建設計、NTTファシリティーズ、久米設計などの設計では法規どおりに、
「FCU・PACドレン→専用空調ドレン竪管→排水口空間→間接排水金物→雑排水管・桝」
のようです。
実際に要領図等を見られた方、本や御社資料もしくはネットページ記載等ありましたら、御教示願います。
引用あり
パスワード

23412) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 9:22 -
  
排水管への直接続は見たことないしやったことないですね。
ドレントラップは適宜清掃しないと機能しないので危険ですから。
必ず間接排水にしていると思いますよ。
標準図にもドレントラップ以降間接排水が記載されています。
引用あり
パスワード

23413) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/9/8(火) 10:37 -
  
教示ありがとうございます。
・機械設備標準図の「空調機排水トラップ」以降の間接排水の添付の部分でしょうか?
・わたくしが知りたいのは、ドレン立管の「ドレン管末」部分です、排水桝への接続では桝蓋が開放されていないので排水口開放とはならないので、上流側のドレン立管排水トラップ以降が排水ホッパー受け等の間接排水にならなければいけないのではないのか?の意です
そのような標準図や情報あれば教示願いします
(画像ファイル添付して送付しようとしましたが、プレビューすると「jpg」でも「gif」でも(サイズは合計300KB以下)画像みれないので文章のみとなりました)
引用あり
パスワード

23414) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 11:08 -
  
標準図だと134ページの冷温水コイル廻りの図のように機械室で間接排水にしていれば、トラップ桝経由の直放流で良いかと。冬場の封水管理は必要ですが。
あるいはドレン系統を湧水槽に放流するケースは多いかと思います。
難しい話ではないので標準図的なものはないかと。
引用あり
パスワード

23415) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/9/8(火) 11:32 -
  
教示ありがとうございます

・空調機はドレントラップ設置し間接排水にしていますが、パッケージやファンコイルは一般的にも間接排水にしていないと思います(立管末端を洗面器や掃除流しに間接排水していればOKと思いますが)、したがって、立管が汚水桝に接続する直前にドレントラップを設置して間接排水にしなければいけないのでは?との最初の投稿に戻ってしますが、いかがでしょうか?

・空調機の排水は汚水(雑排水)系統に接続するのが基本であり(湧水槽も雨水系統ではなく汚水系統への接続)、湧水槽自体が無い建物も多いと思います(土間スラブのみでピット自体が無い)
引用あり
パスワード

23416) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 11:44 -
  
パッケージやファンコイルの場合は必ず湧水槽放流で間接にし、ポンプUPで汚水系統へ放流していますね。
大手組織系事務所の図面も系統図で最初からそうなっているかと。
引用あり
パスワード

23420) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/9/8(火) 16:24 -
  
教示ありがとうございます

    
「パッケージやファンコイルの場合は必ず湧水槽放流で間接にし」とありますが、
・ドレン立管最下部にドレントラップを設置し排水口開放(もしくは排水口空間)の間接配管とし湧水槽へ接続の意でしょうか
それとも
・ドレン立管はドレントラップを介して湧水槽へ直接接続の意でしょうか

また、湧水槽が無い場合の配管方法の標準図はないでしょうか?
引用あり
パスワード

23428) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 モクモク  - 26/9/30(水) 22:17 -
  
例えばドレン立管にエアカットバルブを設けて屋外桝まで配管したとして(インバート桝であっても)、桝内で必要な落差を確保できれば、昭和50年建設省告示第1597号やSHASE-S 206の「排水口空間のある間接排水」として適合するのでは?
引用あり
パスワード

23430) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/10/1(木) 11:37 -
  
教示ありがとうございます。

その点も考えたのですが、雨水桝のように上部が開放していれば配管内への逆流は物理的にしないですが(地盤面にオーバーフローするので)、汚水桝の場合は密閉状態なのでやはり逆流が生じるかと思います

SHASEにも問い合わせしているのですが、SHASEに書かれていないことなので回答がされるか不明です
回答されれば間接的に内容をUPします
引用あり
パスワード

23437) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/10/9(金) 15:27 -
  
便覧(p.199:第7章排水通気設備7.4排水・通気方式(3)間接排水)の内容について質問したのですが、SHASEへの質問の回答は下記のような内容でした。
(なお便覧P.200表7・8とSHASE-S206P.143表9・4の「間接排水とする機器、装置及び配管末端の開口方法」の表は、ほぼ同じです)

参照元であるSHASE-S206、P142の9.5間接排水のページ下の方にある
「ここで、表9・4に掲げた間接排水とすべき機器・装置の配管末端は、間接排水とすべきものである。しかしながら、現実的に器具などの排水管の高さ上又は平面上の位置関係及び湯気の漏えい防止などの点から間接排水とすることが困難である場合には、間接排水と同等以上の効力のある逆流防止対策を講じることが必要である」
と付記【同等以上の効力のある場合は、このかぎりではない】

但し指摘内容について次回改定時の追記するかはSHASE-S206との整合性を踏まえて、便覧改定委員会内で検討する。
との事でした(便覧は修正する可能性あるがSHASE-S206は今のままのようです)。
引用あり
パスワード

23439) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 モクモク  - 26/10/13(火) 21:46 -
  
回答アップありがとうございます。
引用あり
パスワード

23440) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/10/14(水) 8:40 -
  
こちらこそ有難うございました。
また何かかあればお願いいたします。
引用あり
パスワード