24469) 僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/19(日) 11:20
24479) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/23(木) 9:47
24480) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
工務の松っちゃん
23/2/24(金) 14:34
24481) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/24(金) 23:37
24479) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
- 23/2/23(木) 9:47 -
ありがとうございます。
切断面から中も見ましたが、腐食はありませんでした。
見た目でわかりにくい劣化や疲労の可能性は残りますが。
外面の表面のサビをヤスリで磨き落としても太いんですよね。
SGPの銘版文字の色が、ピンク色なので、どこかマイナーメーカーの
規格の違う鉄管かと思いましたが・・
凍結膨張で真円キープで1mm拡大って、違和感あったのですが、
フレキ管では均一に膨れてる例もあったので、そう言う事なのかな・・と
思ってます。
引用あり
パスワード
24480) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
工務の松っちゃん
- 23/2/24(金) 14:34 -
SGPの規格公差で外径は±0.5とありますので、公差ギリギリの可能性はないですかね?
ノギスの目盛を見た感じ、22.2mmぽく読めたものですから。
やっぱりあり得ないですかねぇ...。
引用あり
パスワード
24481) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
- 23/2/24(金) 23:37 -
どーもスミマセン。
プラスマイナス0.5mmの公差の範囲であれば
ワッシャーやダイヘッドがギリギリ入るのかと思いますので
もっと太かったと思います・・ 切断した部分捨てなきゃヨカッタです。
いろいろ残念でございました・・