22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
きりん
- 23/7/24(月) 7:17 -
すみません。お返事遅くなりました。
欠相を疑いましたが100Vですね。
やはり過熱によりものだと思います。
ダメもとでメーカーさんに、新品の初期不良と思われますので調査をお願いしてみたらどうでしょうか。
コイルのレアショート、または絶縁不良ぐらいはわかると思いますが。