22377) Re:なんちゃって外気処理空調機
烈空座
- 23/9/16(土) 10:45 -
単純な思考で申し訳ないのですが、天井内露点温度>結露している表面温度が成り立たなくしてしまえばよいので、断熱を見直すではだめなのでしょうか。
当方、天井内結露問題はほぼこれで解決しています。(一般空調冷媒・ダクト、低温倉庫冷媒)
断熱厚さが足りているのに隙間があるから結露が発生する場合もありますので、そのへんも見直して対処しています。特に冷媒管被覆の伸縮による隙間は注意します。
引用あり
パスワード
1,302 hits
▼
22362) なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/11(月) 12:11
22366) Re:なんちゃって外気処理空調機
ポチョムキン
23/9/12(火) 19:09
22368) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/13(水) 10:44
22367) Re:なんちゃって外気処理空調機
lan lan
23/9/12(火) 20:17
22369) Re:なんちゃって外気処理空調機
烈空座
23/9/13(水) 12:29
22371) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/13(水) 15:50
22377) Re:なんちゃって外気処理空調機
烈空座
23/9/16(土) 10:45
≪
22379) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/19(火) 10:14
22370) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/13(水) 15:47
22373) Re:なんちゃって外気処理空調機
えんとろぴー
23/9/15(金) 8:14
22375) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/15(金) 10:50
22374) Re:なんちゃって外気処理空調機
lan lan
23/9/15(金) 10:49
22376) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/15(金) 10:51