18809) 5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/4/30(月) 18:59 -
  
居室にガス湯沸し器5号をつけなければいけない予定です。フードなしで40KQ都市ガスで火気で約432CMHも排気風量が必要になります
部屋の換気は第1種のロスナイでやる指定があるのですが、部屋の面積は65uでN値3(特殊建築物)の人数計算で433CMHになるので500CMHのロスナイ換気扇の予定にしています。この場合、部屋にGW5号の湯沸しがあって換気風量分はこの時点でロスナイの500CMHでクリアされているから問題なしと考えてもいいものでしょうか?
それとも単純にこれは別計算で合算風量が必要になるのでしょうか?

引用あり
パスワード
1,567 hits

18809) 5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/4/30(月) 18:59
18810) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/1(火) 21:26
18811) Re:5号のGWのある居室の換気について とと 18/5/1(火) 21:54
18813) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 12:29
18815) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 13:00
18816) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 13:37
18817) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 14:01
18818) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 14:04
18819) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 19:23
18826) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/6(日) 9:23
18827) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/6(日) 13:05
18828) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/7(月) 7:24
18840) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/11(金) 0:39
18959) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/6/21(木) 18:36
18820) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/3(木) 13:22
18821) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/3(木) 14:08