| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
697 / 698 ←次へ | 前へ→

18810) Re:5号のGWのある居室の換気について
 masa E-MAIL  - 18/5/1(火) 21:26 -
  
無窓居室の換気と、火気使用室の換気は目的が別なので、兼用は出来ません。
全熱交換機の換気は、無窓居室の換気なので、湯沸器の換気には使えません。
5号湯沸器の、ガス発熱量は、10.5kW程度なので、40KQならば、40×0.93×10.5≒391m3/h程度の専用換気が必要になります。
12kW以下なので、給湯器の設置場所の床面積の1/10以上の窓又は、有効な換気開口で換える事も可能ですが、空調をしている室ならば、機械換気を指導されるでしょう。
無窓居室の換気を全熱交換機で行い、ガス湯沸器は、レンジフードを設置し、150φ程度の給気口を設置するのが、実用的だと思います。

引用あり
パスワード
1,581 hits

18809) 5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/4/30(月) 18:59
18810) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/1(火) 21:26
18811) Re:5号のGWのある居室の換気について とと 18/5/1(火) 21:54
18813) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 12:29
18815) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 13:00
18816) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 13:37
18817) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 14:01
18818) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 14:04
18819) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 19:23
18826) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/6(日) 9:23
18827) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/6(日) 13:05
18828) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/7(月) 7:24
18840) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/11(金) 0:39
18959) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/6/21(木) 18:36
18820) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/3(木) 13:22
18821) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/3(木) 14:08

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
697 / 698 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free