18810) Re:5号のGWのある居室の換気について
 masa E-MAIL  - 18/5/1(火) 21:26 -
  
無窓居室の換気と、火気使用室の換気は目的が別なので、兼用は出来ません。
全熱交換機の換気は、無窓居室の換気なので、湯沸器の換気には使えません。
5号湯沸器の、ガス発熱量は、10.5kW程度なので、40KQならば、40×0.93×10.5≒391m3/h程度の専用換気が必要になります。
12kW以下なので、給湯器の設置場所の床面積の1/10以上の窓又は、有効な換気開口で換える事も可能ですが、空調をしている室ならば、機械換気を指導されるでしょう。
無窓居室の換気を全熱交換機で行い、ガス湯沸器は、レンジフードを設置し、150φ程度の給気口を設置するのが、実用的だと思います。