| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
690 / 701 ←次へ | 前へ→

18826) Re:5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/5/6(日) 9:23 -
  
「ガス事業法施工規則」により専用の換気扇設置が免除になっている器具があるようです。

五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。
ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであって第二号から第四号までの基準に準じて設置するものを除く。
         イ ガス調理機器(ガスの消費量が12kw以下のもの)
         ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12kw以下のもの)
         ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ホ ガスストーブ(ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ヘ ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12kw以下のもの)

5号はロに該当し、この基準でいくと専用の換気扇は必要なし(つまり兼ねられる)となります。

引用あり
パスワード
1,393 hits

18809) 5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/4/30(月) 18:59
18810) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/1(火) 21:26
18811) Re:5号のGWのある居室の換気について とと 18/5/1(火) 21:54
18813) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 12:29
18815) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 13:00
18816) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 13:37
18817) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 14:01
18818) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/2(水) 14:04
18819) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/2(水) 19:23
18826) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/6(日) 9:23
18827) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/6(日) 13:05
18828) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/7(月) 7:24
18840) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/11(金) 0:39
18959) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/6/21(木) 18:36
18820) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/3(木) 13:22
18821) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/3(木) 14:08

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
690 / 701 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free