18903) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下による誤作動
 masa E-MAIL  - 18/6/12(火) 23:16 -
  
原因としては、充水用高架水槽と、最上位のSPヘッドとの落差が充分に取れていない事だと思いますが、どちらにしろ、圧力タンクの空気が抜けているのは確かでしょう。
逆止弁などの圧力抜けも再点検した方が良いでしょう。
10日ほどで抜けてしまう以上は、充水用高架水槽の高さを上げられないならば、消火用補助加圧ポンプ(ジョッキポンプ)を設置するのが、一番簡単だと思います。
確実に効果が得られるかどうかは不明ですが、空気の代わりに窒素で加圧して、安定した例もあるようです。

引用あり