18916) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下による誤作動
みーばー
- 18/6/14(木) 2:05 -
ジョッキポンプなんですがメインバルブより上に接続されているのです。なので圧力タンクの抜けなのかと思っているのですが。メインバルブより上にジョッキポンプの配管がある場合も圧力タンクの圧力は上昇するのでしょうか?
そもそもジョッキポンプの配管の接続部分の施工ミスでしょうか?
高架水槽の確認をしてなかったものですから明日確認してみます。
そもそも高架水槽が無いからジョッキポンプが付いているのかなーと思っていました。
表現がわかりにくい文章ですみません
引用あり
パスワード
832 hits
▼
18902) スプリンクラー設備の圧力タンク低下による誤作動
ミーバー
18/6/12(火) 2:21
18903) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
masa
18/6/12(火) 23:16
18905) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
ミーバー
18/6/13(水) 5:28
18914) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
masa
18/6/13(水) 21:08
18916) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
みーばー
18/6/14(木) 2:05
≪
18920) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
masa
18/6/14(木) 16:00
18924) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
どんと
18/6/14(木) 18:50
18925) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
どんと
18/6/14(木) 19:03
18928) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
ミーバー
18/6/14(木) 22:40
18929) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
masa
18/6/14(木) 23:13
18931) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
どんと
18/6/15(金) 10:47
18942) Re:スプリンクラー設備の圧力タンク低下によ...
ミーバー
18/6/17(日) 2:03