18918) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて
 kake  - 18/6/14(木) 12:58 -
  
電源カットリレーは、非常放送の一部なので
非常放送アンプより耐熱配線(HP)にてDC24V・B接供給
AC100Vは、電灯回路より供給
になります。

全体像がわからないのであえて申しあげます。
カットリレーがたくさん繋がっていると容量が不足してしまうことがありますので
非常放送アンプのカット信号の容量の確認もした方が良いと思います。

杞憂かもしれませんが、ご検討ください。