| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
593 / 699 ←次へ | 前へ→

18936) Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について
 masa E-MAIL  - 18/6/15(金) 20:58 -
  
2時間耐火の床を貫通する排水管と言う事でしょうか?
質問文に書かれている特定行政庁の見解も間違いとは言えません。
何故ならば、竪管に接続しないで、床を区画貫通する場合は、VP50Aで問題無いからです。
床を貫通して、1m下で竪管に接続すれば、法的には問題無いわけですよね?
この場合は、床から両側1mはVP50なわけです。
質問文の場合は、貫通部は不燃材料の配管なわけですから、どちらが防火上支障が無いかと言えば、貫通部が不燃材料の方です。
したがって、告示適合のVP管であれば、貫通部から1m以内でも、告示の防火区画貫通と同等と解釈する事は、ありえるでしょう。
ただし、このような解釈が可能なのは、特定行政庁の建築主事だけです。
建築確認審査機関の場合は、法令解釈、運用指針等で当該法令の主管行政庁及び、関連団体が発行しているものしか参考に出来ません。
したがって、建築確認審査機関などの場合は、このような解釈とはならないでしょう。
なお、特定共同住宅の共住区画などの場合は、消防法での規制となるので、所轄消防機関の見解は、建築主事と異なる可能性があります。

引用あり
パスワード
537 hits

18934) 令第129条の2の5第1項第7号の解釈について munieru 18/6/15(金) 17:41
18936) Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について masa 18/6/15(金) 20:58
18939) Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について munieru 18/6/16(土) 9:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
593 / 699 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free