18948) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について
 munieru  - 18/6/18(月) 16:02 -
  
P5の値は各事業体で異なると思いますが最小動水圧の設定は施工基準にされてあると思います。
例えば5mとか0.05Mpaというようにです。
ただし、最小値なので、15mで設定しても問題ありませんし、ポンプメーカに試算させても15mで設定してくる場合もあります。

しかしながら、この値はメータ手前ではなく末端最高位水栓での最小動水圧ですので、仰られるような、メータ手前の圧力ではありません。
末端水栓までの圧力損失を計算し、さらに必要圧が必要になる格好です。

また各戸減圧弁を設定される場合は、減圧弁一次側の流入圧力を考慮すべきで、必然5mでは足りなくなります。しかし、上げすぎると、ポンプスペックが上がってしまい、役所からも経済的なポンプの選定を指導される場合があります。その辺りを理解した上でポンプを選定し、役所と協議すれば良いのではないでしょうか。