18951) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について
 LA  - 18/6/18(月) 18:54 -
  
状況から読み解くと。

水道局側では、
各集合住宅のメーター手前のボール式止水栓までの
圧力に関しては水道局側では設計指導監理監督責任はありますが、
メーター以降の2次側に関する圧力に関しては
施工側で責任を負う部分である為に
メーター以降は関知しないという扱いかと推察します。


上記の事を鑑みれば、
2次側で調整する減圧弁の件を施工側で考慮しなければなりませんし、
各階の住宅毎の摩擦損失を計算に入れて
計算する必要があります。

大便洗浄弁のフラッシュになるのか
ロータンク式になるのか。
TOTOのネオレストのような商品になるのかによっては
また設計方法が違うと思慮します。

これに関しては
あくまでも水道局で出している指針とすれば
水道局側に真意を確認するべき問題であり、
こちらで勝手に解釈した結果如何によっては
設計のやり直しを命じられる場合もありますので、
市当局側との事前折衝を強くお勧めします。