| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
580 / 701 ←次へ | 前へ→

18951) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について
 LA  - 18/6/18(月) 18:54 -
  
状況から読み解くと。

水道局側では、
各集合住宅のメーター手前のボール式止水栓までの
圧力に関しては水道局側では設計指導監理監督責任はありますが、
メーター以降の2次側に関する圧力に関しては
施工側で責任を負う部分である為に
メーター以降は関知しないという扱いかと推察します。


上記の事を鑑みれば、
2次側で調整する減圧弁の件を施工側で考慮しなければなりませんし、
各階の住宅毎の摩擦損失を計算に入れて
計算する必要があります。

大便洗浄弁のフラッシュになるのか
ロータンク式になるのか。
TOTOのネオレストのような商品になるのかによっては
また設計方法が違うと思慮します。

これに関しては
あくまでも水道局で出している指針とすれば
水道局側に真意を確認するべき問題であり、
こちらで勝手に解釈した結果如何によっては
設計のやり直しを命じられる場合もありますので、
市当局側との事前折衝を強くお勧めします。

引用あり
パスワード
595 hits

18945) 末端最高位の給水用具の必要圧力について ブースター 18/6/18(月) 13:25
18946) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について LA 18/6/18(月) 13:57
18947) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について ブースター 18/6/18(月) 15:09
18948) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について munieru 18/6/18(月) 16:02
18949) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について ブースター 18/6/18(月) 18:29
18951) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について LA 18/6/18(月) 18:54
18952) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について masa 18/6/18(月) 20:08
18954) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について munieru 18/6/19(火) 9:41
18955) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について ブースター 18/6/19(火) 10:01
18953) Re:末端最高位の給水用具の必要圧力について 105 18/6/19(火) 9:00

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
580 / 701 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free