18960) Re:気流解析シミュレーションに関して
 また工程守れないかよ建築さん  - 18/6/22(金) 0:29 -
  
某サブコンに所属のものです。
当たり前のように、気流シミュは していませんが
客先より要望のあった場合は、
もう調べられてると思いますが
FlowDesignerで 気流シミュを行っています。
少し機器により ソフトと実際の温度分布に
差異が生じ、補正する必要がありますが、
大体の温度分布は 正確に出るようです。
おっしゃる通り 外部に出すと同程度の結果で
数十万円請求されるので
いきなりは難しいかと思いますが
このソフトを導入されてみてはいかがでしょう。
この時大事なことは建物負荷+室内の機器の正確な
熱源位置(盤等)を客先より情報提供して貰うことが大事です。