18962) Re:電気室の空調換気
 NIN  - 18/6/22(金) 13:12 -
  
まず設定がおかしいかと思います。発熱量250KWの電気室はまずありえないと思います。仮に500uX4mHの2000M3の部屋で空気比熱0,24 密度1.2として計算すると250KWだと1時間後に部屋の空気が373℃も上昇させる熱エネルギーとなるかと思います。ほぼ地獄以外の何物でもないです。間違いないですか?
電気容量=発熱量になってしまっていませんか?
すべてのエネルギーが発熱にまわるのは「ヒーター」だけです
設備容量X3%程度くらいの発熱が一般的です
250KVA?X0.03≒7.5KWが本当の発熱量では?
もちろん電気室機器が壊れた場合のリスク管理の話であれば別ですが