| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
569 / 701 ←次へ | 前へ→

18962) Re:電気室の空調換気
 NIN  - 18/6/22(金) 13:12 -
  
まず設定がおかしいかと思います。発熱量250KWの電気室はまずありえないと思います。仮に500uX4mHの2000M3の部屋で空気比熱0,24 密度1.2として計算すると250KWだと1時間後に部屋の空気が373℃も上昇させる熱エネルギーとなるかと思います。ほぼ地獄以外の何物でもないです。間違いないですか?
電気容量=発熱量になってしまっていませんか?
すべてのエネルギーが発熱にまわるのは「ヒーター」だけです
設備容量X3%程度くらいの発熱が一般的です
250KVA?X0.03≒7.5KWが本当の発熱量では?
もちろん電気室機器が壊れた場合のリスク管理の話であれば別ですが

引用あり
パスワード
694 hits

18961) 電気室の空調換気 とうふ 18/6/22(金) 12:21
18962) Re:電気室の空調換気 NIN 18/6/22(金) 13:12
18963) Re:電気室の空調換気 とうふ 18/6/22(金) 15:47
18964) Re:電気室の空調換気 NIN 18/6/22(金) 18:39
18965) Re:電気室の空調換気 とうふ 18/6/22(金) 19:41
18966) Re:電気室の空調換気 NIN 18/6/23(土) 10:49

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
569 / 701 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free