18969) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 きゅっと  - 18/6/26(火) 13:14 -
  
例えば学校の調理室の場合で
水栓5L/min 12ヶ所 同時使用48%だと給湯量29L/min
加熱能力は茶本の計算式より123kW
補正給湯量44L/minになると思うのですが、ここから給湯器が何号になるのか
表にのってないので分からないのです。
みなさんは号数どのようにされてるのですか?

引用あり
パスワード
966 hits