18970) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 猫の下僕生活  - 18/6/26(火) 13:22 -
  
ちょっと理解されているニュアンスが違うと思うんですよ。
号数で表しているの出湯量ではなく加熱能力です。
1号=1リットルの水を1分間に25度加熱できる能力、です。
なので、目的の給湯温度と給湯量に合わせて加熱能力=号数を決めるのです。
Q:給湯量 L/min
tc:給水温度 ℃
th:給湯温度 ℃
G:号数
とすると
Q(th-tc)=25・G
です。