18974) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 NIN  - 18/6/26(火) 15:28 -
  
茶本の計算値のK(安全率)を1にしてみてください
そうすると123KWが111KWとなり
111KW/1.75KW=63.4号となり同じになります

安全を見るかどうかの話です。
実機は表示能力以上が出ないといけないので実際の出力は号数より少し大きくとっています。(実機は号数表示以上の余力を少しもっています)