| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
554 / 699 ←次へ | 前へ→

18975) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 きゅっと  - 18/6/26(火) 15:38 -
  
なるほどです!よくわかりました。

すみません、ちなみに茶本では号数は42℃に補正して計算するようになっています。
このことについてはどう思われますか?
加熱能力の算定で、60℃ではなく42℃で計算すべきなのかなと思いまして。

あとはこれだけが疑問点です。よろしくお願いします!

引用あり
パスワード
954 hits

18967) ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/25(月) 19:50
18968) Re:ガス給湯器の号数の選定について LA 18/6/26(火) 9:48
18969) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/26(火) 13:14
18971) Re:ガス給湯器の号数の選定について NIN 18/6/26(火) 14:22
18973) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/26(火) 14:53
18974) Re:ガス給湯器の号数の選定について NIN 18/6/26(火) 15:28
18975) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/26(火) 15:38
18976) Re:ガス給湯器の号数の選定について ガメラ7 18/6/26(火) 16:24
18977) Re:ガス給湯器の号数の選定について NIN 18/6/26(火) 16:26
18979) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/26(火) 17:18
18980) Re:ガス給湯器の号数の選定について masa 18/6/27(水) 1:21
18981) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/27(水) 13:45
18982) Re:ガス給湯器の号数の選定について 猫の下僕生活 18/6/27(水) 14:31
18983) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/27(水) 15:44
18970) Re:ガス給湯器の号数の選定について 猫の下僕生活 18/6/26(火) 13:22
18972) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/26(火) 14:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
554 / 699 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free