18976) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 ガメラ7  - 18/6/26(火) 16:24 -
  
湯温42℃の秘密をお教えしましょう。
湯沸し器の号数決定は、水温+25℃ですね。
この水温の基準は日本冷凍空調工業会の基準で、業務用給湯機はJRA4060
家庭用給湯機はJRA4050でそれぞれ外気温と給水温が決められており、
給湯機の性能表示でこの温度基準を使用します。
中間期での外気温が16℃、給水温は17℃となっております。
従って、17℃+25℃=42℃になります。
ただ、通常風呂の湯温は42℃前後ですので、逆に42℃-25℃=17℃なので
工業会が水温基準を17℃にしたかもしれません?
ニワトリが先か卵が先かですね。

引用あり
パスワード
965 hits