18979) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 きゅっと  - 18/6/26(火) 17:18 -
  
お二方ともありがとうございます。42℃の謎は解けましたが
やはりいまいち理解できていないかもしれません。

60℃の計算は関係なく、給湯器を選定する時は42℃で計算して
83kW÷1.75kW≒47 で50号1台でよいということでしょうか。
でもそうすると60℃の計算は必要ないですよね。

なんだか考えすぎて頭がオーバーヒートしてきました。
変なこと聞いていたらすみません。

引用あり
パスワード
953 hits