18981) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 きゅっと  - 18/6/27(水) 13:45 -
  
ありがとうございます。ようやく分かったような気がします。

例)調理室 水栓数8
  水栓給湯量5L/min
  同時使用率55%

@器具種別給湯量Q=5*8*0.55=22l/min
A加熱能力H=0.0698*1.1*22*(60-5)=93kW
B補正給湯量=22*(60-5)/(42-5)=32.7L/min

猫の下僕生活さんが仰っていた「1リットルの水を1分間に25度加熱できる能力=1号」というところから32.7L/min≒33号
選定としては32号×1台(足りない?)

以上で合っているか教えてください。(選定だけならAは必要ないかもしれませんが)
設計根拠として給湯器号数算定書を作成しないといけないので、上記計算が合っていればこの方法で選定しようと思っています。

よろしくお願いします。