18992) Re:除湿について
 masa E-MAIL  - 18/7/1(日) 13:34 -
  
使用している空調機の特性で異なりますが、再熱機能が無いルームエアコンや業務用エアコンの場合は、除湿モードだけでは、湿度調整は困難でしょう。
どうしても、確実に除湿したいならば、除湿器(こちらは、排熱で室内に再熱が可能です)を設置した方が確実です。
換気については、人員用の最小換気量のみを確保した方が、外気が高湿度の場合は、湿度調整はしやすいと思います。
なお、地下室等で、壁が外気の露点温度付近になる場合は、結露が生じるので、この場合も除湿器を使用して、換気量は最小とするか、外調機で室内給気の露点温度を下げる必要があります。