19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/6(木) 11:03 -
  
住宅で、冷温水システム(三菱電機)とFCU(ダイキン工業)6台により空調を行っています。
この酷暑で冷房の効きが悪い部屋では、FCUの最大風量運転且つ、設定温度20℃で数時間も継続運転しても、室温28℃台後半、FCUの室内給気・還気の温度差が1℃程度であることは計測でわかりました。

冷房の効きが悪い原因を特定の為に、次のことを実施或いは、実施予定です。
@当該FCUの風量(確保されていること実証済み)
A当該FCUの室内給気・還気温度差(確保されていないこと実証済み)
B当該FCUの冷温水の流量
C該FCUのIN/OUTの冷温水温度差

上記Bの冷温水の流量に関して、当該FCUの近くの冷温水IN/OUTの配管では直線部分が無いことや、隠蔽されていて、流量が計測出来ません。流量の計測が可能な場所は、唯一、ヒートポンプチラーの近くの主配管でのみ可能です。

各FCUには二方弁が設置されているので、当該FCUのみ稼働した状態で(他の5台のFCUは停止状態)、ヒートポンプチラーの近くの主配管の流量を計測すれば、当該FCUへの流量が計測出来ます。(ヒートポンプチラーの送水ポンプ能力と配管抵抗を比べると、ポンプ能力が下回っているので、FCUの必要流量が確保されていないことが実測出来る予定)

しかしながら、主配管のみしか、流量計測出来ないので、建物すべてのFCU(6台)を稼働させた場合に、当該FCUへの流量が実測できません。
このような状況下、室温調整不良原因として、当該FCUへの流量不足と特定するためには、@当該FCUの室内給気・還気温度差、A当該FCUのIN/OUTの冷温水温度差のどちらかを計測し、室温調整が可能な温度差が確保されていないことを実測すれば、良いのでしょうか?(風量は規定量が確保されている場合)

また、冷房時の必要温度差として、本会議室の質疑(14/9/8)で以下のような式が掲載されていましたが、これを使えば、必要な温度差が判定できると考えれば良いのでしょうか?
冷房時全空気方式の送風量Q=q/0.33×ΔT
Q:室内の顕熱負荷
ΔT:室温と吹出温度の差
尚、この式の出典元などがわかれば、ご教示ください。

室温調整不良原因特定の調査項目など、根本が間違っている等、基本が理解できていないようなら、ご指摘いただけると幸甚です。

引用あり
パスワード
1,137 hits

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03
19078) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 20:31
19081) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:16
19079) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 21:21
19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:42
19080) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... ぱんだ 18/9/6(木) 21:36
19083) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:54
19085) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/7(金) 1:38
19086) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/7(金) 8:49
19089) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 23:42
19090) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/9(日) 2:38
19093) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:24
19091) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/9(日) 14:12
19094) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 0:14
19095) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 1:29
19099) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 20:42
19087) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 1:05
19088) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/8(土) 13:23
19092) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:09
19096) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 2:45
19097) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/10(月) 9:48
19100) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 20:55
19101) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:44
19104) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/12(水) 2:08
19114) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:46
19118) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/15(土) 3:32
19122) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/18(火) 23:00 [添付]
19123) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/19(水) 0:22
19115) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:47
19102) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:48
19098) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... なんちゃって設備士 18/9/10(月) 16:16
19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:51