| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
443 / 680 ←次へ | 前へ→

19077) Re:外気処理エアコンの吹出温度について
 きつべえ  - 18/9/6(木) 19:11 -
  
横から失礼します。
masaさんの回答でよくわからないところがあったのですが、

>室内条件の露点温度以上で吹き出さなければ、吹出口で、結露が生じます。
これは冷房時を考慮しての話でしょうか?
暖房なら露点温度11℃以下での吹出ということはないですよね。
(加湿器を別置してないと考えれば、吹出空気は8%RHくらい)


質問への回答ですが、masaさんのご回答にもあるように、
通常は外気処理と室内負荷の処理は分けて考えます。
全外気で空調するのは室内からレタンを取れない場合です。
なにかしら汚染物質があるなら局所排気を検討するのが良いかと思います。
全外気空調は省エネじゃあないですからね。

引用あり
パスワード
914 hits

19074) 外気処理エアコンの吹出温度について MZ 18/9/5(水) 11:17
19075) Re:外気処理エアコンの吹出温度について masa 18/9/5(水) 21:03
19077) Re:外気処理エアコンの吹出温度について きつべえ 18/9/6(木) 19:11
19084) Re:外気処理エアコンの吹出温度について masa 18/9/7(金) 0:13

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
443 / 680 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free