| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
439 / 680 ←次へ | 前へ→

19081) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/6(木) 22:16 -
  
>きちんと定期的なメンテナンスが、出来てないのでは。
>上記、現場確認されては、いかがですか。
→説明不足で申し訳ありません。

チラーの製造元である三菱電機及び、FCUの製造元である
ダイキン工業には、夫々、来週、定期点検の実施を依頼済みです。

夫々の機器には、不具合がみられない前提で考えておりました。

言葉足らずで、申し訳ありません。

引用あり
パスワード
1,088 hits

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03
19078) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 20:31
19081) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:16
19079) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 21:21
19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:42
19080) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... ぱんだ 18/9/6(木) 21:36
19083) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:54
19085) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/7(金) 1:38
19086) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/7(金) 8:49
19089) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 23:42
19090) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/9(日) 2:38
19093) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:24
19091) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/9(日) 14:12
19094) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 0:14
19095) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 1:29
19099) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 20:42
19087) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 1:05
19088) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/8(土) 13:23
19092) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:09
19096) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 2:45
19097) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/10(月) 9:48
19100) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 20:55
19101) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:44
19104) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/12(水) 2:08
19114) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:46
19118) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/15(土) 3:32
19122) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/18(火) 23:00 [添付]
19123) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/19(水) 0:22
19115) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:47
19102) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:48
19098) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... なんちゃって設備士 18/9/10(月) 16:16
19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
439 / 680 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free