19084) Re:外気処理エアコンの吹出温度について
 masa E-MAIL  - 18/9/7(金) 0:13 -
  
説明が足りませんでした。
回答の露点温度以上と言うのは、外気処理のみと言う意味です。(この回答は、別の暖房機器があって、外気を一次処理する場合を想定しています)
外気処理ユニットの場合は、あまりありませんが、全熱交換器などの場合は、極寒地の場合は、あり得ます。(この場合は、通常、紙の交換素子の場合は、交換素子が結露で使用できなくなるので、プラスチックの顕熱交換素子、もしくは、金属ローター式のものを使用する事になります)
室内露点温度以下の空気を送風した場合は、室内空気で結露が生じると言う意味です。

引用あり
パスワード
874 hits

19074) 外気処理エアコンの吹出温度について MZ 18/9/5(水) 11:17
19075) Re:外気処理エアコンの吹出温度について masa 18/9/5(水) 21:03
19077) Re:外気処理エアコンの吹出温度について きつべえ 18/9/6(木) 19:11
19084) Re:外気処理エアコンの吹出温度について masa 18/9/7(金) 0:13