19085) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 masa E-MAIL  - 18/9/7(金) 1:38 -
  
冷房時全空気方式の送風量Q=q/0.33×ΔT
q:室内の顕熱負荷
ΔT:室温と吹出温度の差
が正解です。(質問文では、Q:室内の顕熱負荷となっていますが、Q:送風量です。
出典は、いくらでもありますが、空気調和・衛生工学会の「空気調和設備計画設計の実務の知識」や、公共建築協会の「建築設備設計基準」、その他、SI単位の空調の解説書などには、記載されていると思います。
一例として、顕熱能力4.43kW、全熱能力5.36kWで、冷水量15.4L/min、送風量20m3/min=1200m3/hのFCUの場合は、ΔT=4430W/(0.33×1200m3/h)≒11.2℃が送風温度差となります。
この場合の冷水の温度差は、水の比熱4.2kJ/kg、水の密度1.0kg/Lより、ΔTw=5.36kW×60s/min/(15.4L/min×4.2kJ/kg×1.0kg/L)≒5.0℃となります。
流量が少ない場合は、入口温度が上昇しているはずで、FCUのコイル出口温度も上昇しているはずです。
仮に、冷水入口温度が7℃、冷水温度差5Kならば、出口温度は12℃、冷水コイルの空気とのアプローチは、室内設定温度が26℃ならば、冷水12℃−空気26℃、温度差14K、冷水7℃−空気26−11.2=14.8℃、温度差7.8Kとなります。
現在、空気の温度差が1Kと言う事は、冷房能力としては、1/10、風量が定格だとしたら、水量が1/10か、冷水の温度が下がっていない可能性があります。
ただし、一般の配管で、リバースリターンにしていないからと言って、そこまで流量の差が付く事は、考えられません。
もし、冷水が流れていないとしたら、バルブやストレーナーのつまり、コイルのつまりなどが考えられます。(ポンプが変流量の場合は、最低末端圧力を維持するように、変流量の下限を設定していない場合なども該当します)
FCUの制御弁の故障などで、流量がしぼられてしまっている場合も該当するでしょう。
現状は、特定の部屋だけで、冷房の効きが悪いと言う事ならば、熱源の故障は考えにくいですね。(少なくとも、冷水温度は下がっていると言う事ですよね?)

引用あり
パスワード
1,048 hits

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03
19078) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 20:31
19081) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:16
19079) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 21:21
19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:42
19080) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... ぱんだ 18/9/6(木) 21:36
19083) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:54
19085) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/7(金) 1:38
19086) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/7(金) 8:49
19089) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 23:42
19090) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/9(日) 2:38
19093) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:24
19091) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/9(日) 14:12
19094) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 0:14
19095) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 1:29
19099) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 20:42
19087) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 1:05
19088) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/8(土) 13:23
19092) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:09
19096) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 2:45
19097) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/10(月) 9:48
19100) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 20:55
19101) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:44
19104) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/12(水) 2:08
19114) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:46
19118) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/15(土) 3:32
19122) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/18(火) 23:00 [添付]
19123) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/19(水) 0:22
19115) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:47
19102) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:48
19098) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... なんちゃって設備士 18/9/10(月) 16:16
19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
284 / 786 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free