19105) 単相220Vから3相200Vに変換
 ヤムウンセン  - 18/9/12(水) 17:43 -
  
はじめまして。
タイで日系商社の駐在員をしています。
単相220Vから3相200Vに変換する方法についてご教示願います。

日本から輸入した小型の天置かた冷凍機3相200V50Hz 1.5kVA相当の機種に3相200Vの電源を供給する目的です。
現地に3相380Vがあればトランスで対応できますが、単相220Vしか取れない場合の手段を模索しています。

テストとして三菱電機のインバーターFR-D720S-1.5Kで単相220V入力3相200V出力を行いました。

結果冷凍機側で逆相検知をして冷凍機は運転出来ず、検相器で確認すると正相を示すランプ、逆相を示すランプ両方が点灯していました。
それでか冷凍機の基板のリレー(逆相検知回路)がチャタリングしていました。

正弦波になっていないのが原因であれば対応出来そうな気がします。
日立産機システムの高調波抑制ユニットHS900Aやニシテイの正弦波フィルタSWFシリーズなど。
ニシテイ様に相談しておりますが、正弦波フィルタで改善出来るかは不明との回答。
日立産機システム(タイ)からは返信が来ていません。

日本だとあまりないケースですが、どなたかこのようなご経験されて改善出来た方はいらっしゃいますでしょうか。

引用あり
パスワード
1,929 hits

19105) 単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/12(水) 17:43
19108) Re:単相220Vから3相200Vに変換 せきやん 18/9/13(木) 17:11
19109) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/13(木) 17:45
19110) Re:単相220Vから3相200Vに変換 せきやん 18/9/13(木) 17:57
19111) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/13(木) 18:05
19112) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/14(金) 12:13
19127) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:07
19134) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/20(木) 21:09
19120) Re:単相220Vから3相200Vに変換 18/9/15(土) 12:36
19128) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 19:21
19125) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ruduu roon 18/9/19(水) 16:53
19126) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:03
19130) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ruduu roon 18/9/19(水) 22:08
19133) Re:単相220Vから3相200Vに変換 12BY7A 18/9/20(木) 19:17
19138) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/21(金) 18:56
19139) Re:単相220Vから3相200Vに変換 おば嬢 18/9/22(土) 17:30
19140) Re:単相220Vから3相200Vに変換 管理人(Yoh) 18/9/22(土) 17:46
19141) Re:単相220Vから3相200Vに変換 おば嬢 18/9/22(土) 23:03
19155) Re:単相220Vから3相200Vに変換 びるめんとよちゃん 18/9/29(土) 18:20
19157) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 15:10
19156) Re:単相220Vから3相200Vに変換 宗介 18/10/1(月) 4:56
19158) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 16:01
19159) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/2(火) 11:43