19109) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 ヤムウンセン  - 18/9/13(木) 17:45 -
  
>せきやんさん
レス有難うございます。

タイでは電源は3相4線式
L1-L2 380V, L1-L3 380V, L2-L3 380V
L1-N 220V, L2-N 220V, L3-N 220V
ここからそのまま3相200Vが取れない事は承知しております。

3相380Vであればトランスで3相200Vは取れます。

単相220Vしか取れない場合、単相220V入力 3相200V出力が可能なインバータを流用して何とかならないかを模索しています。

Thai Kenzaisha は今の Thai Taikisha さんでしょうか。

また補足となりますが、使用した検相器は中国製のSP8030です。
見た目が共立電気計器さんの検相器8030と酷似しています。
検相器のランプ点灯にもふれましたが、メーカー毎でランプ点灯の意味が異なるので記載しました。

引用あり
パスワード
1,714 hits

19105) 単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/12(水) 17:43
19108) Re:単相220Vから3相200Vに変換 せきやん 18/9/13(木) 17:11
19109) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/13(木) 17:45
19110) Re:単相220Vから3相200Vに変換 せきやん 18/9/13(木) 17:57
19111) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/13(木) 18:05
19112) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/14(金) 12:13
19127) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:07
19134) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/20(木) 21:09
19120) Re:単相220Vから3相200Vに変換 18/9/15(土) 12:36
19128) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 19:21
19125) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ruduu roon 18/9/19(水) 16:53
19126) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:03
19130) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ruduu roon 18/9/19(水) 22:08
19133) Re:単相220Vから3相200Vに変換 12BY7A 18/9/20(木) 19:17
19138) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/21(金) 18:56
19139) Re:単相220Vから3相200Vに変換 おば嬢 18/9/22(土) 17:30
19140) Re:単相220Vから3相200Vに変換 管理人(Yoh) 18/9/22(土) 17:46
19141) Re:単相220Vから3相200Vに変換 おば嬢 18/9/22(土) 23:03
19155) Re:単相220Vから3相200Vに変換 びるめんとよちゃん 18/9/29(土) 18:20
19157) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 15:10
19156) Re:単相220Vから3相200Vに変換 宗介 18/10/1(月) 4:56
19158) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 16:01
19159) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/2(火) 11:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
411 / 680 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free