19114) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/14(金) 20:46 -
  
建築主として入手している資料には、寒くない冷房の為に、部屋毎にどのようなFCUの機種が適切かなどの検討資料はありません。
また、仰られるような送風温度の想定など説明を受けた記憶もありません。
引渡し当初は、冷房時7℃と言われて、結露後、10℃以上の水温と言われたと記憶しています。
当該部屋のピーク負荷という欄に以下の記載があります。
潜熱203w
顕熱988w
全熱1181w
熱源は、次の計算で妥当との検証を行っていますが、三菱電機製であれば、家庭用としてはこの熱源しかないとメーカーから後日、聞いていますので、この熱源に合わせて計算していると思われます。(数字は概数)
(1)三菱電機製エコヌクール(熱源機能力)
@冷房能力7kW、A加熱能力11.5kW
(2)冷暖房負荷
@冷房負荷8kW、A暖房負荷9kW
(3)熱源機器負荷容量
熱源機器容量の選定については、デシカント調湿ユニットの除湿冷却機能があるので、熱源機負荷より除湿冷却能力2.8kWを軽減する
       加湿能力3.8kWを軽減する
よって、熱源機器負荷容量は、以下の通りとなります。
冷房負荷=8kW-2.8kW=5.2kW
暖房負荷=9kW-3.8kW=5.2kW

上記のような計算が行われていますが、以下の(1)と(2)が疑問です。
(1)デシカント調湿ユニット(ダイキン工業製DESICA、 HDMP25C)は、1階のみに設置/送風で、2階はインバーターを搭載していない24時間換気(ダイキン工業製エアーカルテット、VHM25BBHKS)しか設置されていないにも関わらず、住宅全体の熱負荷合計と熱源機器の能力を比較しているが、これでよいのか?
特に、冷房時は1階のDESICAで冷気を作っても、配管で2階に送られていないので、2階にDESICAの冷房能力は及ばず、本来は、部屋毎、乃至、せめて1階と2階とを分けて計算するのが本来かと思うのですが?
(2)DESICAの仕様書では、除湿冷房性能(全熱2.6kW/顕熱0.4kW)、加湿暖房性能(全熱3.3kW/顕熱2.0kW)との記載がありますが、上記計算ではDESICAの全熱能力を考慮して、熱源機器の妥当性を判断しているようですが、この計算は妥当なのでしょうか?
素人ながら、本来は、DESICAの顕熱能力のみを熱負荷から控除して、熱源機の能力の妥当性を判断すべきかと思いますが、いかがでしょうか?(したがって、冷房能力は不足しているという結論が妥当かと思いますが)

引用あり
パスワード
453 hits

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03
19078) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 20:31
19081) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:16
19079) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 21:21
19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:42
19080) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... ぱんだ 18/9/6(木) 21:36
19083) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:54
19085) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/7(金) 1:38
19086) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/7(金) 8:49
19089) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 23:42
19090) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/9(日) 2:38
19093) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:24
19091) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/9(日) 14:12
19094) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 0:14
19095) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 1:29
19099) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/10(月) 20:42
19087) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/8(土) 1:05
19088) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/8(土) 13:23
19092) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/9(日) 23:09
19096) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 2:45
19097) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/10(月) 9:48
19100) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/10(月) 20:55
19101) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:44
19104) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/12(水) 2:08
19114) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:46
19118) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/15(土) 3:32
19122) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/18(火) 23:00 [添付]
19123) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... masa 18/9/19(水) 0:22
19115) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/14(金) 20:47
19102) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:48
19098) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... なんちゃって設備士 18/9/10(月) 16:16
19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
109 / 640 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free