| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
403 / 680 ←次へ | 前へ→

19117) Re:最終桝に2本合流は可?
 masa E-MAIL  - 18/9/15(土) 0:58 -
  
下水道事業者の技術基準により違います。
公設桝(公共桝)は、宅内設置の場合と、公道設置の場合がありますが、
基本的に、下水道事業者の管理範囲となる場合は、ストレートのインバートを義務付ける場合が、ほとんどです。
つまり、公設桝(公共桝)の場合は、排水の接続は1本となります。
また、下水道事業者によっては、汚水桝の場合は、敷地に一か所しか許可しない場合もあります。
例外として、公設桝(公共桝)を設置しないで、下水道本管に割込接続する事が許される場合があります。
この場合は、敷地内最終桝(含む)までが、需要家の管理、本管接続管(含む)以降が、下水道事業者の管理範囲となります。
例外的に、この場合は、最終桝に複数の排水管の接続が許可される場合があります。(敷地が狭小で、それ以外に方法が無い場合)
どちらにしろ、下水道事業者により取り扱いが異なりますから、指定工事店に相談するか、下水道事業者に相談する事になります。
通常は、大量排水などを除いて、指定工事店が、接続工事申請事務を取り扱います。

引用あり
パスワード
997 hits

19116) 最終桝に2本合流は可? 増夫 18/9/14(金) 22:48 [添付]
19117) Re:最終桝に2本合流は可? masa 18/9/15(土) 0:58
19121) Re:最終桝に2本合流は可? 増夫 18/9/17(月) 12:22
19136) Re:最終桝に2本合流は可? たく 18/9/20(木) 21:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
403 / 680 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free