19120) Re:単相220Vから3相200Vに変換
響
- 18/9/15(土) 12:36 -
念の為にお聞きしたいのですが、国により接地方式が異なる事はご存知ですか?
違いがある場合、今回の場合だと機器の改造など必要だと思われます。
そのまま繋いでも動く事が多いと思われますが、事故発生時に余計な危険が
生じます。
1、日本国内は接地が原則TT方式(データセンターなどで電技解釈272条を根拠に
TN系を採用している事もある)ですが、海外はTN系の接地方式が主流です。
TN系はさらにいくつかのパターンに分かれていて、国や地域で異なります。
接地方式の具体的な違いは、避雷針メーカーの解説が詳しいです。
http://www.acelion.co.jp/naibu/ent/syurui/syurui.htm
2、インバータは日本国内向けでしょうか?
もしも日本国内向けの場合、電圧が適合していても接地方式の違いに
対応できておらず、インバータ側で接地方式の違いに起因する異常を検知して
停止していませんか?
そもそも状態を正しく検知できているのか、異常による回路切り離しと復帰を
繰り返してはいないか、と言った疑問も有りますが・・・
後は、コンセント極性も同時に検証すると良いでしょう。
誤って施工されているのは、よくある話です。
3、仮にTN系の接地方式を採用している幹線からインバータへ電源を供給する場合、
余計な危険を生じさせない方法の一例は、
「電気施設技術基準国際化調査(電気設備)報告書」
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2012fy/E002082.pdf
ページ数P.36,48(PDFのNo.だと44,48辺り)などです。
但し上記の例は、JIS規格品の変圧器と電技解釈に基づくB種接地という
前提条件があります。タイでは規格等異なる筈なので、そのまま適用する事は
できないと考えた方がよいでしょう。接地抵抗の値ですら、国毎に異なります。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieiej/34/9/34_653/_pdf
上記のような対策が面倒であれば、絶縁トランスを入手してしまう方が楽では
ないでしょうか?
4、余談ですが、TN系の接地方式は地絡時にTT方式とは比べ物にならないぐらいの
大電流が流れますから、安全面を考えれば、特にブレーカやヒューズについては
短絡電流に耐えられる性能(日本国内ではRC値などと呼称)を確保しているか
検証する必要があります。
http://www.jniosh.go.jp/oldsite/publication/JOSH/pdf/vol1no1/Vol01No1-02c.pdf
引用あり
パスワード
1,447 hits
▼
19105) 単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/12(水) 17:43
19108) Re:単相220Vから3相200Vに変換
せきやん
18/9/13(木) 17:11
19109) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/13(木) 17:45
19110) Re:単相220Vから3相200Vに変換
せきやん
18/9/13(木) 17:57
19111) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/13(木) 18:05
19112) Re:単相220Vから3相200Vに変換
久里浜の漁師
18/9/14(金) 12:13
19127) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/19(水) 17:07
19134) Re:単相220Vから3相200Vに変換
久里浜の漁師
18/9/20(木) 21:09
19120) Re:単相220Vから3相200Vに変換
響
18/9/15(土) 12:36
≪
19128) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/19(水) 19:21
19125) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ruduu roon
18/9/19(水) 16:53
19126) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/19(水) 17:03
19130) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ruduu roon
18/9/19(水) 22:08
19133) Re:単相220Vから3相200Vに変換
12BY7A
18/9/20(木) 19:17
19138) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/9/21(金) 18:56
19139) Re:単相220Vから3相200Vに変換
おば嬢
18/9/22(土) 17:30
19140) Re:単相220Vから3相200Vに変換
管理人(Yoh)
18/9/22(土) 17:46
19141) Re:単相220Vから3相200Vに変換
おば嬢
18/9/22(土) 23:03
19155) Re:単相220Vから3相200Vに変換
びるめんとよちゃん
18/9/29(土) 18:20
19157) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/10/1(月) 15:10
19156) Re:単相220Vから3相200Vに変換
宗介
18/10/1(月) 4:56
19158) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/10/1(月) 16:01
19159) Re:単相220Vから3相200Vに変換
ヤムウンセン
18/10/2(火) 11:43
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
400 / 680
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free